tmc213 2015-11-16 17:12:39 | 河北省 其他专业 | 2353查看 3回答
泵房的压力排水套清单和定额套第几册
压力排水在泵房内,套第几册,如果套第六册套什么定额呢,管材是镀锌钢管,可以套碳钢管(电弧焊)吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
压力排水在泵房内,套第六册,如果套第六册,套“碳钢管(电弧焊)”定额,主材按镀锌钢管计入。
2015-11-16 20:23:54
-
泵房的压力排水套清单和定额套第几册 压力排水在泵房内,套第六册,如果套第六册套低压管道 有缝钢管(螺纹连接)定额,管材是镀锌钢管,不可以套碳钢管(电弧焊),镀锌管施工规范不宜采用焊接连接。
2015-11-17 06:05:17
-
镀锌钢管的连接方式有二种,分别是丝接连接、卡箍沟槽连接,焊接基本很少用,镀锌钢管应该套第7或8册的定额,第六册没有镀锌钢管
2015-11-18 11:46:03