千鸟 2015-11-16 17:29:29 | 广东省 安装 | 4023查看 8回答
电气系统试验是谁做的?施工方还是供电局?
变配电工程中的电气系统试验一般情况下是谁做的?比如变压器的调试、配电柜的调试、以及电缆试验等等。如果是供电局做的施工方在结算时报送结算中含了这部分费用是否应该扣除。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳谁安装的设备,就由谁计算调试费用(可以自己调试,也可以付费请相关人员调试)。
2015-11-17 08:36:39
-
一般来说应该是施工方来做的相应的系统调试
这个不调试好到用的时候 就会容易出问题。
2015-11-16 20:31:15
-
除合同另有规定外一般是施工单位进行调试。
2015-11-17 09:02:41
-
变压器、高压配电柜、以及高压电缆的耐压试验,还有高压柜的继电综合保护,一般由当地供电部门的修试厂或试验班完成。这些数据要交至供电调度及客服。检测及试验会产生费用,普通的机电、设备安装公司无法完成也不应收取。
2015-11-16 20:59:31
-
谁施工谁做系统调试谁计算费用。
2015-11-17 06:31:40
-
谁施工谁调试
2015-11-17 09:36:51
-
电气系统试验是谁做的?施工方还是供电局?
根据合同规定是谁做,谁就计取这部分的费用。
2015-11-17 11:27:31
-
看供货合同具体如何规定
2015-11-18 11:37:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看