lovereader 2015-11-17 10:28:24 | 陕西省 安装 | 8030查看 7回答
电气超高部分是计算超高的配管还是电线工程量
电气超高部分是计算超高的配管还是电线工程量问题补充:超高部分如果是暗配管,配管也要记取超高费吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气工程超高应考虑的是电缆、电线、桥架和灯具及其他设备
,配管一般是暗配就不应考虑,因为施工时可以在本层施工暗敷管子,所以没有超高。明配管子如果走顶棚的话,且高度搞过5m,就应该计超高。另外超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):指操作物高度距离楼地面5m以上20m以下的电气安装工程,所以计算超高的时候要仔细算,比如工程车库层高为5.0就不应该计,因为定额规定的是超过5.0m;再如果层高为5.1米,看似要计,但如果板厚为300mm的话,就不应该计了,应为5.1-0.3/2=4.95小于5m。
2015-11-18 14:53:33
-
超高的管和线都要计的,要和不超高的部分分开计算,分别套价
2015-11-17 11:28:22
-
电气超高部分,超高的配管及电线工程量都要计算。
2015-11-17 10:54:43
-
层高超过5m的部分要计取超高费用。3.超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):指操作物高度距离楼地面5m以上20m以下的电气安装工程,按超高部分的定额人工费乘以系数1.33。意思就是说5m以内的部分不记取超高费用但是超过5m也就是14m中的9m的部分要记取超高费用。关于的你定额也要看是明配还是暗配根据施工图纸设计要求进行套取
2015-11-17 11:10:29
-
电气超高部分是计算超高的配管还是电线工程量
发生的工作量全部计取超高费。
2015-11-17 11:11:04
-
你好:电气超高部分是计算超高的配管及电线工程量。
2015-11-18 09:29:57
-
工程楼层只要超高(5米为界点),本层所有管线都计算超高费;
2015-11-18 10:41:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看