欲望之都 2015-11-18 12:12:14 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4600查看 2回答
广东定额:4、定额已考虑施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。
广东定额:4、定额已考虑施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。 问题如下: 1.请问设计接驳与非设计接驳如何区分? 2.定额考虑非设计接驳的长度,只是考虑接头处的钢筋含量,还是相应的接头也考虑?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
广东定额:4、定额已考虑施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。问题如下: 1.请问设计接驳与非设计接驳如何区分? 设计接驳指设计要求的接驳方式的接驳(设计要求采用搭接及搭接的长度),非设计接驳指施工过程中必须通过接驳方式进行施工的接驳(施工中非设计的各种接驳方式)。
2.定额考虑非设计接驳的长度,只是考虑接头处的钢筋含量,还是相应的接头也考虑? 除定额另列有钢筋接头的定额子母外,定额已考虑非设计各种接驳长度。
2015-11-19 10:01:39
-
答:设计图明确标注的搭接是设计搭接。例如,梁架立筋与支座负筋的搭载接。非设计搭接是指国家定尺12米,钢筋通长,或跨大于12米的搭接。二、非设计搭接定额包含了人材机费用,不另行计算。
2015-11-19 09:03:08
-
广东定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接
广东定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳,怎么理解这句话,在钢筋算量软件怎么设置?
-
广东定额根据是设计接驳还是非设计接驳来考虑钢筋出厂长度定尺所引起钢筋接驳的工程量是否包含在定额中
广东“定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳”,是不是可以理解成,如果是非设计接驳,要将定尺长度改的无限大,连接方式改成电焊,这样才不会算多了呢?
-
定额钢筋工程说明:定额已考虑施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋费设计接驳。怎么样理解? 在钢筋2009中如何设置?
-
广东定额有句话是:”定额已经考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂定尺所引起钢筋非设计接驳”, 搭接设置中,墙柱垂直、其余钢筋定尺,应填多少?