行者无疆 2015-11-20 08:20:50 | 山东省 土建算量GCL2013 | 850查看 3回答
钢筋算量导入土建算量
老师您好: 钢筋算量刚才设置是按照结构标高设置的,往土建算量导入时 标高还需要改吗?对结果有影响吗?结构与建筑相差0.13m
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
老师您好: 钢筋算量刚才设置是按照结构标高设置的,往土建算量导入时 标高还需要改吗?
——:在土建算量内,您可以修改标高为建筑标高
对结果有影响吗?
——:建筑标高与结构标高,就是想差了建筑做法的厚度
结构与建筑相差0.13m
——:如果在土建算量内,修改建筑标高,那么您的基础层就会变高0.13,其他楼层层高信息不变
实际如果可以的话,还是全部结构标高比较准确,用结构标高记得修改您的室外相对高差,别搞错了
2015-11-23 16:56:36
-
有一定的影响,但不大,可以忽略不计。标高尽量不要修改,不然影响太多,需要修改的太多
2015-11-20 09:54:51
-
答:先导入到图形算量软件中,在楼层设置中,只需把首层标高0.13改为0.00,其它层标高软件自动更新了。汇总计算时,构件图元也会自动按新标高计算了。
2015-11-20 11:24:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看