sa****@163.com 2015-11-20 12:32:13 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3560查看 6回答
有了负筋是否还需要布置双层双向钢筋?
板厚有120,150两种,板内已配置负筋,还需要配置双层双向钢筋?我没理解错的话,说明要配的好像是双层双向钢筋?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按你的这个图纸设计是要有双层双向和负筋重复布置的,可以看到负筋间距为360,说明是在布置面部受力筋之后右增加的负筋
2015-11-20 12:36:18
-
按照图纸施工,布置负筋可以再布置面筋属于隔一布一
2015-11-20 13:06:43
-
双层双向布置后,再布置板图上面的负筋,你理解成加强筋即可;都需要布置;
2015-11-20 13:38:47
-
图纸上有什么就布置什么
板的B和T是负责单板的荷载传递 负筋的负责相邻板的裂缝
2015-11-20 15:50:58
-
有了负筋就不需要布置双层双向钢筋
2015-11-20 12:33:02
-
按图纸设计施工,即板内配筋为双层向向布筋,同时在支座处布置负筋及分布筋。
2015-11-20 13:32:05