电气管敷设避让准则
电气配管在敷设的时候需要避让卫生间或者剪力墙吗?如果避让请给规范。如不避让那管线就直接横穿卫生间??还有电气配管在预算中是怎么量取的?是直线量取得嘛?但是现场施工时相连的两个接线盒有时孔洞不相对管就要拐弯。这块要怎么考虑?还有竖线高度需要加地面做法吗???比如0.3的插座需要加0.15或者0.2的地面做法,如果需要请给明出处。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气配管在敷设的时候不需要避让卫生间或者剪力墙,管线就直接横穿卫生间。电气配管在预算中是直线量取得。现场施工时相连的两个接线盒有时孔洞不相对管就要拐弯。这块不用考虑,因为图纸中也有画的非最近的线段;竖线高度需要加地面做法,比如0.3的插座需要加0.10的地面做法,这是常规。
2015-11-21 12:43:51
-
你好,这要看具体的图纸,只要按直线距离,没有三根管线重叠就可以。然后合理的避让各种井道即可。
卫生间如果有降板是需要避让的,如果没有,直接 暗敷过去就行。
插座按图纸距地0.3米计算即可。如果你用结构标高,要考虑地面做法。
因为层高固定,你这样减来减去的比较麻烦。层底减了,层顶也要减。
2015-11-21 14:51:36