chenfeng6009 2015-11-22 23:31:31 | 广东省 安装 | 4233查看 2回答
电缆T接箱,是不是主电缆分到楼层电缆用的?
电缆T接箱,是不是主电缆分到楼层电缆用的? 负一层的配电箱B1AL3前图纸上有个63A电缆T 接箱,但是电缆是WDZ-YJV-5*4的,离的较远的B1al4配电箱,前面电缆是WDZ-YJV-5*16,感觉就是从T接线接出来的,我算量B1al3的电缆WDZ-YJV-5*4的时候,是算从T接箱出来,还是算从变电所出来呢?算B1AL4的电缆WDZ-YJV-5*16,是算从T接箱出来,还是算从变电所出来呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-11-23 10:47:41
-
主电缆按从变电所出来计算,分支电缆按从T接箱到配电箱计算。
2015-11-23 09:43:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看