进击的小喽啰 2015-11-27 08:53:13 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 4307查看 3回答
梁式承台配筋构造
如图所示的梁式承台配筋,承台上部和下部纵向钢筋的弯锚构造如何?哪位大神能解读一下。没有查到相关的图集和规范,GGJ里面是按照上部平直,下部上弯10d处理的,这个做法有什么依据吗?下部弯锚10d是否有与板式配筋一样直锚长度足够便可不弯锚的规定?问题补充:我说的是梁式承台,不是承台梁,构件是承台,只不过是梁式配筋的而已。设计有下部弯锚设定,但没有上部的,查了几本主要的规范都没有。谢谢大家的回答,问题先留着,大家慢慢讨论
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这要看设计要求,底部图集是有10D的规则要求。
2015-11-27 08:56:29
-
如图所示的梁式承台配筋,承台上部和下部纵向钢筋的弯锚构造如何?哪位大神能解读一下。没有查到相关的图集和规范,GGJ里面是按照上部平直,下部上弯10d处理的,这个做法有什么依据吗?下部弯锚10d是否有与板式配筋一样直锚长度足够便可不弯锚的规定?
你好:11G101-3中就有承台梁面筋的端部做法。我们做工程的依据首先是图纸里的说明要求,然后是看图纸里要求参考那本图集做法。承台梁端部不存在锚固的说法,属于端部弯折多少。软件里可以在节点设置里去选择你图纸里要求的做法。
2015-11-27 09:03:55
-
2015-11-27 09:11:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看