• 电缆头,干包式与热缩式

    各位大神多大的电缆才需要干包式与热缩式? 比如 WDZ-YJFE-4*240+1*120 WDZN-YJFE-3*120+2*95 WDZN-YJFE-3*35+2*25 WDZN-YJFE-3*90+2*70 WDZN-YJFE-5*16 WDZN-YJFE-5*10 WDZN-YJFE-5*4 WDZN-YJFE-5*6
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆头,干包式与热缩式

     

    各位大神多大的电缆才需要干包式与热缩式?比如 WDZ-YJFE-4*240+1*120 WDZN-YJFE-3*120+2*95 WDZN-YJFE-3*35+2*25 WDZN-YJFE-3*90+2*70 WDZN-YJFE-5*16 WDZN-YJFE-5*10 WDZN-YJFE-5*4 WDZN-YJFE-5*6

    答:电缆头干包式与热缩式区别在于室内、室外。通常室内电缆头都采用干包式,既经济又省事。室外电缆多采用热缩式,主要是为了防雨、耐风吹日晒及耐腐蚀等。热缩式电缆头成本也相对干包式电缆头要高一些。回答完毕。

    2015-11-28 14:04:19 

  • 这些电缆不管是室外还是室内均可按照干包或者是热缩,因为干包或者是热缩只是工艺问题,以前在没有热缩手套整个工艺的时候室内和室外均采用的是干包。

    2015-11-28 14:10:37 

  • 你好,如果是室内的都按干包算就行,室外的话可按热缩计算

    2015-11-28 14:03:11 

  • 你好:只要是塑料的低压电缆,如果设计没有特殊要求的均可采用干包式,正如楼上所讲的在没有热缩工艺前都是采用的干包式。

    2015-11-28 14:57:00 

  • 这些电缆如果是在室内都是干包式的。在室外或电压等级一般在1000以上采用热缩式。

    2015-11-28 15:24:47 

  • 一般室内电缆接头采用干包式,室外电缆接头采用热缩式。

    2015-11-29 05:47:16 