JERRY 2015-11-28 15:19:50 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1291查看 2回答
板负筋下的分布钢筋的计算长度
负筋下分布钢筋的计算长度,不是本跨内垂直于梁、墙柱过轴线长度吗,怎么还有按和负筋搭接长度计算?软件这句话怎么理解?是只计算到板两端的负筋之间距离即可,不用计算到轴线间距离长度(前者比后者长)?问题补充:说的是负筋下分布筋计算长度,不是分布筋本身的搭接问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负筋的分布筋只需与另一个方向的负筋搭接即可,无需伸至支座
2015-11-28 15:41:17
-
负筋下分布钢筋的计算长度,不是本跨内垂直于梁、墙柱过轴线长度吗,怎么还有按和负筋搭接长度计算?软件这句话怎么理解?是只计算到板两端的负筋之间距离即可,不用计算到轴线间距离长度(前者比后者长)?
正常施工的情况下,都是负筋和主筋搭接150的,很少有负筋长度通到垂直与负筋的梁墙轴线的
2015-11-28 15:23:55