叶子 2015-12-01 14:48:53 | 山东省 安装 | 13402查看 3回答
自动排气阀安装高度
给水图纸没有给出自动排气阀的安装高度如何处理
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶板下20-30CM位置
2015-12-01 14:56:15
-
给水图纸没有给出自动排气阀的安装高度--一般可以取定比主干管高出200-300毫米。
2015-12-01 14:53:30
-
给水图纸没有给出自动排气阀的安装高度,应按其所在的保护系统中的最高位置安装,在立管系统中用的则安装在天面立管上方,水泵房中的安装于最高的引出水平管的上方。
2015-12-01 15:14:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看