求解 这里 竖向构件钢筋 实际情况一般没绑扎的 , 然后图纸也没说应该焊接。这样我们应不应该
求解 这里 竖向构件钢筋 实际情况一般没绑扎的 , 然后图纸也没说应该焊接。这样我们应不应该修改这个 连接方式?? 。 竖向构件钢筋焊接和绑扎箍筋差不少的!!需不需要修改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这你要看设计要求,一般12以下的是用绑扎,14~25之间是电渣压力焊,25以上是用套筒之类的了。
2015-12-01 20:52:13
-
你这种情况由于图纸没要求,就要看施工组织设计怎么说的,如果施组说竖向钢筋是焊接,你就把这里改成电渣压力焊,虽然钢筋少,但是要计算接头的钱,应该比绑扎贵的,但是要注意施组一定是要经过甲方和监理批准的才行
2015-12-01 21:41:25
-
在实际施工中图纸大于图集,如果图纸规定了按图纸施工,没有就按规范。其实在钢筋施工中规范并不是很死板,好多规定也是比较模糊,至于在实际操作中怎施工还的结合图纸及规范、总包单位施工方案和监理、甲方、设计沟通。我从事施工多年,12绑扎搭接,14电渣焊,16以上机械连接。现在工程中广泛采用三级钢可焊性不好。
2015-12-01 22:38:30