HANDY 2015-12-03 16:17:02 | 陕西省 安装 | 3199查看 2回答
KVV电缆到消火栓按钮的线路怎么走?定额工程量还需要乘以波形系数1.025吗?
1.第一个图,圈中的白线为KVV电缆到消火栓按钮的,在桥架(蓝色的)那里有分叉,请问计算该白色的线时算两条回路吗?即走线是否为我第2个图中的走线? 2.第三个图中,圈中的KVV电缆(白线),其走线方式是否可理解为我画的第4个图中的走线方式? 3.控制电缆,射频电缆,光缆是否定额工程量需要乘以波形系数?电缆进桥架还预留不? 请各位高手帮我解答下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.第一个图,圈中的白线为KVV电缆到消火栓按钮的,在桥架(蓝色的)那里有分叉,请问计算该白色的线时算两条回路吗?即走线是否为我第2个图中的走线?
我觉得你说的是手报按钮,并不是消火栓按钮呀,手报按钮浓眉哥回路线是串联在一起的,即手拉手连接,计算时是从一个手报按钮连接到下一个手报按钮的,如下图
2.第三个图中,圈中的KVV电缆(白线),其走线方式是否可理解为我画的第4个图中的走线方式?
你的理解是对的
3.控制电缆,射频电缆,光缆是否定额工程量需要乘以波形系数?电缆进桥架还预留不?
一般在两端计算预留长度,如86盒内、箱内;桥架内不计算预留的。
2015-12-04 09:00:09
-
1.消报是串联连接,看系统图就可以知道
2.你的理解是正确的
3.需要乘以波形系数 ,按电缆全长预留2.5%,进出箱体也要预留长度,桥架内的不需要预留。建议采用软件算量,这样系统直接给出预留后的电缆长度。
2015-12-04 10:07:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看