皂荚♂ 2015-12-06 11:00:09 | 河南省 安装 | 8124查看 7回答
YJV5*10 定额及工程量问题
YJV5*10 SC40套管 工程量200米 怎么套定额,各项定额的工程量是多少?(河南08定额)
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YJV5*10 SC40套管 工程量200米
电缆YJV5*10 套“电缆穿管敷设 5芯电缆 35mm以内”定额,如果是1根电缆的工程量200+1.5*2=203米;如果是2根电缆的工程量200+1.5*4=206米;如果是3根电缆的工程量200+1.5*6=209米;如此类推。(穿管的电缆不能计算弛度)
钢管SC40套“钢管暗敷设 DN40”定额,工程量是200m。
2015-12-07 08:59:09
-
YJV5*10 SC40套管 工程量200米
电缆YJV5*10 套“电缆穿管敷设 5芯电缆 35mm以内”定额,工程量200*1.025;
钢管SC40套“钢管暗敷设 DN40”定额,工程量是200m。
2015-12-06 17:24:17
-
电缆YJV5*10 套“ 5芯电缆 35mm以内”定额,工程量200*1.025,电缆需乘以松弛系数。
钢管SC40套“钢管混凝土、砌体墙暗配 DN40 ”定额,工程量是200m
2015-12-06 19:45:49
-
你好,套35mm2以内五芯电缆200米工程量
2015-12-07 00:59:17
-
电缆YJV5*10 套“电缆穿管敷设 5芯电缆 35mm以内”定额,工程量200加预留长度,电缆穿导管不用乘以1.025的系数,按定额规定的预留长度加上即可。一根电缆在计算2个终端头的工程量。
钢管SC40套“钢管暗敷设 DN40”定额,工程量是200m。
2015-12-07 07:29:20
-
1、电缆YJV5*10 套“电缆穿管敷设 5芯电缆 35mm以内”定额,工程量为200米加预留长度,其中电缆主材是补充的,含量为1.025,一根电缆在计算2个终端头的工程量,中间头按规定计算,由于是5芯电缆,所以需要将人工乘以1.3。
2、钢管SC40套“钢管暗敷设 DN40”子目,工程量是200米。
2015-12-07 08:13:37
-
你好:SC40套管,按照敷设方式套明敷或暗敷的相应子目,工程量200米。
敷设五芯电缆,定额子目需要乘以系数1.3,工程量如果是清单计价那就是200米,如是定额计价工程量需要包括定额规定的相应预留的工程量,工程量合计乘以1.025。
2015-12-07 08:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看