vip190235 2015-12-07 10:31:35 | 广东省 土建 | 12770查看 1回答
关于高支模定义
1、定额里说明墙柱高支模是从3.6米以上部分计算,为什么实际好多人都是整条柱子一起算高支模呢。是另外有文件还是理解问题呢? 2、我们套高支模定额时是直接套套3.6米模板然后调整高度为实际高度呢,还是将3.6米部位套一次定额再将超过3.6米部位套一次超出定额然后根据实际调整系数
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱和剪力墙超高模板的计算,工程量是计算3.6m以上部分;梁板模板就是按相应的高度或层高计算;均按相应的子目计算费用。