求不得 2015-12-07 10:41:19 | 广东省 安装 | 7858查看 5回答
关于预留电线的问题
关于灯具 插座 开关面板出的电线预留问题 本人之前在湖北做 该部分施工预留配线计量是不考虑 预留量是考虑到相应的开关插座灯具的安装里面, 目前在深圳配线定额的损耗率有16% 灯具 插座 开关面板等定额里面也没有预留电线的含量 也就是说深圳定额是考虑到配线里面了 那么各位在计算配线工程量的时候是如何考虑预留的1、套定额计量不考虑预留?2、表格计价时预留的工程量如何考虑?问题补充:你们回复能不能看下问题啊要是就看计算规则我也不会问啊!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于预留电线的问题
灯具、插座、开关不预留线,定额消耗量已包含预留量。配电箱有预留量
2015-12-07 10:54:07
-
已采纳你好:16%不全是损耗率,它是由损失率和百米导线的接头量的合计。是不包含开关、插座接头的预留量的,开关、插座的导线预留量定额是按150mm考虑的。
2015-12-07 19:52:56
-
已采纳你好:灯具,开关和插座不计算预留长度。
2015-12-07 20:51:25
-
已采纳定额中的损耗量16%是不含预留量的预留按表计算另加。
2015-12-07 20:06:24
-
已采纳
看一下定额说明
十五、灯具,明、暗开关,插座,按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板的预留线,可参照下表长度,分别计入相应的工程量内。2015-12-08 07:13:01