• 能帮我解释一下MEB总等位箱是什么,还有此图需要算的有哪些

    能帮我解释一下MEB总等位箱是什么,还有此图需要算的有哪些

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    MEB总等位箱是基础地极网的一个连接引出点用的接线箱。此图需要算的有:

    1.基础地极的焊接——将外围那圈地梁内的二根水平主筋按防雷要求焊接连接并形成二个封闭的回环。计算出量,套用防雷户内接地母线项。

    2.引下线的焊接——按有标示箭头的柱,将柱内外边的二根垂直主筋按防雷要求焊接连接至天面防雷带。计算出量,套用防雷引下线项。

    3.将基础圆环与引下线再焊接连接起来。计算出焊接处数,套用基础地网与引下线焊接项。

    4.MEB总等位箱1台,套用接线箱或相应项。

    5.防雷接地系统的接地电阻测量,1项套用。


    2015-12-08 15:49:55 

  • 就是为了方便电气设备的接地而使用的接地端子箱

    2015-12-08 10:26:26 

  • MEB总等位箱是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:

    ——进线配电箱的PE(PEN)母排;

    ——自接地极引来的接地干线(如需要);

    ——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;

    ——建筑物的金属结构;钢筋砼内的 钢筋网

    ——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。

    要计算:MEB总等位箱,接地母线(按米计算),等电位联接 进出户及竖向金属管道(按处计算)等

    2015-12-08 10:27:34 