造价巨子 2015-12-08 19:49:46 | 山东省 安装 | 555查看 1回答
排水管的问题?
请问老师:如下图设计说明中1.2.1和1.2.2有没有冲突呢?1.2.2说排出横管及地下室垫层内、设备夹层内敷设的排水管是指从立管引出,储藏室横管和室外埋地1.5m的管吗?这部分都用铸铁管吗?埋地算1.5m,采用承插连接要分开算吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不冲突,上面说的是立管,下面说的是横干管,也就是出户管;现在好多高层都是采用的这种出户方式,立管塑料,横干出户采用铸铁;是要分开算的,因为连接方式不同,要套取不同的定额子目。
2015-12-09 10:34:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看