dqyhj 2015-12-10 16:31:33 | 江苏省 土建 | 2042查看 1回答
关于在钢结构上部浇筑砼板的问题,请各位指教一下~
情况如下,设计要求在首层钢结构上方浇筑砼板,板厚100。后给出主梁、次梁的连接件的做法构造,如图所示,我对钢结构不甚了解,不知道此处连接件是怎么做的,是类似于钢筋桁架吗?是否是成品安装,这部分钢筋怎么计算?还有该层现浇板如何套取定额?因为第一次碰到这种情况,有点迷茫,麻烦前辈们多多指点,有图例会更好~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个图太小看不清楚,根据经验简单说一下。
多层钢结构有混凝土楼板时一般是砼板下有一层压型钢板,压型钢板
与压型钢板交接处有栓钉电焊固定,没有定额项目可以编补充定额或
暂套铁件计算,国家新的基础定额已有栓钉和楼面压型钢板子目了。
主筋在压型钢板的凹槽内分布筋在上,算钢筋要看楼板详图。
2015-12-10 19:17:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看