关于基础连系梁支座钢筋的处理
DKL1用基础连系梁定义(在梁构件属性下拉菜单中选择基础连系梁),DKL1第一跨上部跨中钢筋为9C25 2/7,但是6C25的支座钢筋只能在上部钢筋中输入,实际上6C25的支座钢筋应该摆在下面,所以如果输入在上面会造成上面的9C25 2/7和6C25的钢筋冲突,并且6C25的支座钢筋不会计算,如果用基础梁绘制在计算钢筋的时候是不正确的,请问这种情况怎么处理?问题补充:说明里有这样一句话:7、本层梁为抗浮梁,施工时平面图中表示的支座钢筋放梁下部、底筋放梁顶部,与楼面普通梁钢筋放置相反;这句话是只是钢筋的放置和楼面普通梁相反,其他的锚固及钢筋构造都和普通楼面梁一样呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,按你的图纸要求,要是与楼层梁的受力相反,只能用基础梁来绘制.这样才是正确的,你可以将图纸的钢筋每排的数量调整一下即可解决.
2015-12-12 08:26:33
-
根据图纸标注你的这个地框梁应该是要按框架梁定义的,不是基础连系梁,基础连系梁的标注方式是和梁一样的,不是你理解的6c25支座筋在下面,而是在上面的,看一下图集中基础梁定义及钢筋标注位置
2015-12-11 18:43:35
-
不知道你说的有冲突是指哪方面,不一定非要用基础连系梁定义;
2015-12-11 19:30:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看