187****2258 2015-12-13 09:56:09 | 江苏省 其他专业 | 977查看 4回答
构造柱的位置
图纸说明,填充墙及内隔墙的砌筑,均应满足砌体结构的有关规定,填充墙顶与现浇梁的结构意见G20-2011-49。当墙长于5米设间距不大于3米的构造柱,墙顶端无混凝土墙柱时,加设构造柱,住宅部分门窗洞口无钢筋混凝土墙柱时,应加设构造柱。 下图构造柱应该怎么设了。问题补充:在转角处设立构造柱是属于那种情况啊。是1当墙长于5米设间距不大于3米的构造柱还是2墙顶端无混凝土墙柱时,加设构造柱?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
转角处一定设置
2015-12-13 10:10:37
-
图纸说明,填充墙及内隔墙的砌筑,均应满足砌体结构的有关规定,填充墙顶与现浇梁的结构意见G20-2011-49。当墙长于5米设间距不大于3米的构造柱,墙顶端无混凝土墙柱时,加设构造柱,住宅部分门窗洞口无钢筋混凝土墙柱时,应加设构造柱。下图构造柱应该怎么设了。
你好:图纸中要求墙长大于5米后在中间设构造柱;还有住宅部分门窗洞口无钢筋混凝土墙柱时,应加设构造柱。你截图中是自行车库不属于住宅部分。所以门边是没有构造柱的。
墙顶端无混凝土墙柱时,加设构造柱?图中也没有这种情况。只有墙长大于5米时可以设构造柱。
2015-12-13 10:27:08
-
2015-12-13 10:03:41
-
2015-12-13 11:13:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看