zjian1981 2015-12-15 15:19:11 | 河北省 安装 | 862查看 5回答
接地调试问题
工程是室外电缆敷设、电杆架空导线、还有配电室内高低压柜,电缆井内有接地、电杆有接地、配电室内有接地,想问下怎样套接地调试,多少系统或多少组
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套一个接地调试子目就可以了。
2015-12-15 15:37:39
-
接地一般是按数量计算套相应的子目!
2015-12-15 15:33:06
-
接地电阻调试分为独立接地装置和接地网两种类型。
(1)避雷针、重复接地、变压器中性点接地等,均按一组计算;
(2)发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;
(3)建筑物用地梁主筋作为接地装置或者和重复接地极连在一起,则不论用几根柱子主筋作为防雷引下线,并予留测量用钢板,一个建筑物只能按一个接地装置(组)调试计算。
2015-12-15 15:38:45
-
电杆有接地计算一个[此接地应该为独立接体],配电室内有接地和电缆井内有接地同计算一个[此二个应该为同一基础接地体,如果各自为独立接地体时,就可按2个系统计算]。
2015-12-15 16:35:04
-
都在一起套一个调试就可以了
2015-12-15 16:45:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看