行者无疆 2015-12-15 16:38:52 | 山东省 土建算量GCL2013 | 637查看 3回答
山东 两个小问题
老师您好:有两个问题需要请教您: 问题1.地暖中沿墙边铺设的20*50mm的聚苯板条,需要套哪个定额呢?底下大面积的用6-3-41换算为2cm,边的条如何套呢? 问题2.卫生间及厨房的砖砌排风道及出屋面。清单中为零星砌筑(下部套3-3-52/3-3-60/3-5-6.我的意思就是清单上的单位可以改吗?m3改为m。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1.地暖中沿墙边铺设的20*50mm的聚苯板条,需要套哪个定额呢?底下大面积的用6-3-41换算为2cm,边的条如何套呢?
——:不是6-3-41
2.卫生间及厨房的砖砌排风道及出屋面。清单中为零星砌筑(下部套3-3-52/3-3-60/3-5-6.我的意思就是清单上的单位可以改吗?m3改为m。
——:不要修改您清单的单位,您只需要您清单的定额组价是正确的就可以的
追问(2015-12-15 17:44:03):问题2:那清单中的工程量应该为多少呢?清单为m3,定额为m。可以做一个补充清单吗?单位为m,下面的定额单位也为m 问题1.为什么6-3-41不行呢?它是砼板上铺,实际上也是在砼板上铺啊? 还有老师您套的BZ002~116~221是哪个定额啊。经验太少,望老师指导、——:安装工程内也有的哦,您这个是地暖安装的,您选择地暖项目这是安装定额内的子目特征
2015-12-15 16:55:09
-
在此部分找对应的聚苯板条定额子目,如果没有聚苯板可以套用近似的保温聚苯板条如聚苯板的子目再换算主材材料及价格的办法来处理。
2015-12-16 08:10:17
-
亲,你所述的20厚的聚苯板,尚墙周边的聚苯板并入地面中的聚苯板工程量中,套用山东省安装补充子目11B-1;
清单上的单位不可以改。根据你的所述该排风道为砖砌,应该套用零星砌体子目3-1-29,你所说的3-3-52子目为成品砼排气道子目,不适用于清单中的砖砌排风道。
2015-12-16 09:00:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看