安装算量 2015-12-17 15:24:09 | 陕西省 安装 | 982查看 3回答
电气套管的问题
电气中密闭防水套管DN80的钢管,套刚性防水套管DN80制作和安装,可是定额中只有制作是DN80,而安装没有DN80,我只能借用安装DN100的定额,还需要乘以折算系数吗?初学者,请告知,我们套管需要大于管子的两个号吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装子目套150以内的。防水套管管道与套管直径相同,穿墙套管套管比管道大两号。
2015-12-17 15:54:28
-
套管需要大于管子的两个号,不需要乘以折算系数
2015-12-17 15:34:04
-
电气中应该有相应的套管定额,可以不用用给排水专业的套管。
2015-12-17 19:52:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看