• 电气套管的问题

    电气中密闭防水套管DN80的钢管,套刚性防水套管DN80制作和安装,可是定额中只有制作是DN80,而安装没有DN80,我只能借用安装DN100的定额,还需要乘以折算系数吗?初学者,请告知,我们套管需要大于管子的两个号吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装子目套150以内的。防水套管管道与套管直径相同,穿墙套管套管比管道大两号。

    折算系数

    借用


    2015-12-17 15:54:28 

  • 套管需要大于管子的两个号,不需要乘以折算系数

    2015-12-17 15:34:04 

  • 电气中应该有相应的套管定额,可以不用用给排水专业的套管。

    2015-12-17 19:52:25 