realfox@126.com 2015-12-19 16:37:44 | 北京市 安装 | 1809查看 3回答
(控制电缆头)简化
1、现场实际(控制电缆头)制作安装时并没有按照定额要求的材料表里面的辅材项目全部施工;例如辅材有10项,而只干了7项;可否扣除剩余3项辅材费? 2、定额里面说的6mm2以内(含)是否都要计算控制电缆头,还是计算“无端子板接线”项。 例如KVV-2*1.5的两个控制电缆头。 看了好多关于这方面的“答疑解惑”都不尽如人意。求教高手解答!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要是电缆按照施工及验收规范必须做电缆头。
2015-12-19 18:25:10
-
2011最新版GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》对电缆的制作安装的要求是:
18 电缆头制作、接线和线路绝缘测试
18.1 主控项目
18.1.1 高压电力电缆直流耐压试验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。
18.1.2 低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。
18.1.3 铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于表18.1.3的规定。
表18.1.3 电缆芯线和按地截面积(mm)
电缆芯线截面积
接地线截面积
120及以下
16
150及以上
25
注:电缆芯线截面积在16mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等。
18.1.4 电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
18.2 一般项目
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1. 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2. 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3. 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
4. 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;
5. 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
18.2.2 电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。
18.2.3 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。
18.2.1条第1条我理解为:截面10平方以下的电缆,及控制电缆可以不做电缆终端头,因为10mm2以下的电缆多为单股铜芯线,那么是可以直接与设备、器具的端子连接。截面积在10mm2以下的多股铜芯线拧紧搪锡,焊压铜端子即可,这是我的理解。供参考2015-12-20 08:10:18
-
1、现场实际(控制电缆头)制作安装时并没有按照定额要求的材料表里面的辅材项目全部施工;例如辅材有10项,而只干了7项;可否扣除剩余3项辅材费? 2、定额里面说的6mm2以内(含)是否都要计算控制电缆头,还是计算“无端子板接线”项。 例如KVV-2*1.5的两个控制电缆头。
答:一、电缆安装必须做电缆头,无论是电力电缆还是控制电缆(包括其它电缆),无论是10mm2以上还是以下。都要做电缆头。
二、北京定额的电缆头制安子目,已经考虑了10mm2以上电缆头用铜端子,6mm2以下(以及控制电缆头)不用铜端子的情况,只要选择相应规格的电缆头制安子目就行(不用考虑铜端子)。
三、电缆头安装就含接线的内容,不得再套“无端子板接线”,再说,北京定额的“无端子接线”已经包含在强电所有需要接线的项目内容中(即:配电箱、开关、插座、灯具等安装中已经含了无端子接线的内容),定额子目内的辅材内容是综合考虑的,不得随意删除。
2015-12-20 11:02:29