• (控制电缆头)简化

    1、现场实际(控制电缆头)制作安装时并没有按照定额要求的材料表里面的辅材项目全部施工;例如辅材有10项,而只干了7项;可否扣除剩余3项辅材费? 2、定额里面说的6mm2以内(含)是否都要计算控制电缆头,还是计算“无端子板接线”项。 例如KVV-2*1.5的两个控制电缆头。 看了好多关于这方面的“答疑解惑”都不尽如人意。求教高手解答!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只要是电缆按照施工及验收规范必须做电缆头。

    2015-12-19 18:25:10 

  • 2011最新版GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》对电缆的制作安装的要求是:

    18  电缆头制作、接线和线路绝缘测试

    18.1  主控项目

    18.1.1  高压电力电缆直流耐压试验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。

    18.1.2  低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

    18.1.3  铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于表18.1.3的规定。

    表18.1.3   电缆芯线和按地截面积(mm)

    电缆芯线截面积

    接地线截面积

    120及以下

    16

    150及以上

    25

        注:电缆芯线截面积在16mm2及以下,接地线截面积与电缆芯线截面积相等。

    18.1.4  电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

    18.2  一般项目

    18.2.1  芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

        1.  截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

        2.  截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

        3.  截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;

        4.  多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;

        5.  每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

    18.2.2  电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。

    18.2.3  电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。

    18.2.1条第1条我理解为:截面10平方以下的电缆,及控制电缆可以不做电缆终端头,因为10mm2以下的电缆多为单股铜芯线,那么是可以直接与设备、器具的端子连接。截面积在10mm2以下多股铜芯线拧紧搪锡,焊压铜端子即可,这是我的理解。供参考

    2015-12-20 08:10:18 

  • 1、现场实际(控制电缆头)制作安装时并没有按照定额要求的材料表里面的辅材项目全部施工;例如辅材有10项,而只干了7项;可否扣除剩余3项辅材费? 2、定额里面说的6mm2以内(含)是否都要计算控制电缆头,还是计算“无端子板接线”项。 例如KVV-2*1.5的两个控制电缆头。

    答:一、电缆安装必须做电缆头,无论是电力电缆还是控制电缆(包括其它电缆),无论是10mm2以上还是以下。都要做电缆头。

    二、北京定额的电缆头制安子目,已经考虑了10mm2以上电缆头用铜端子,6mm2以下(以及控制电缆头)不用铜端子的情况,只要选择相应规格的电缆头制安子目就行(不用考虑铜端子)。

    三、电缆头安装就含接线的内容,不得再套“无端子板接线”,再说,北京定额的“无端子接线”已经包含在强电所有需要接线的项目内容中(即:配电箱、开关、插座、灯具等安装中已经含了无端子接线的内容),定额子目内的辅材内容是综合考虑的,不得随意删除。

    2015-12-20 11:02:29 