liboran0000 2015-12-20 20:51:47 | 云南省 安装算量GQI | 1335查看 2回答
千赢官网首页登录入口安装消防自动报警系统
请问老师,消防自动报警系统里面的XF箱,他的进线是从哪里来呢,出线又是到哪里去呢?还有就是他的整个工作中各个设备的连接情况应该大致是怎样的呢?谢谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
千赢官网首页登录入口安装消防自动报警系统:消防自动报警系统里面的XF箱,可能是消防箱或者消防控制箱。
消防箱里面是消火栓按钮,常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是启泵电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,消防泵启动后消火栓按钮上的显示灯会亮,没有出线。
消防控制箱进行是从消防配电柜引入,出线到控制设备,比如消防泵。
2015-12-20 21:20:33
-
你说的是消防接线箱吧,有消防控制中心的消防控制器引来,引出至每一层的消防设备。
2015-12-21 17:16:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看