配电箱系统调试,已经记取了事故照明调试,能否再记取双电源切换调试
配电箱系统调试,已经记取了事故照明调试,能否再记取双电源切换调试,如下图
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱系统调试,已经记取了事故照明调试,不能再记取双电源切换调试。
2015-12-25 17:13:25
-
配电箱系统调试,已经记取了事故照明调试,是要用再记取双电源切换调试的,如下图。
2015-12-25 17:13:59
-
不能重复计算调试费。
2015-12-25 20:12:47
-
交流电双电源配电箱不能记取事故照明调试,可以记取双电源切换调试。因为《全国统一安装工程计算规则》关于事故照明调试的规定是:事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。就是只有设计为交、直流电源的切换才能套用事故照明切换装置调试。
2015-12-25 18:40:19
-
要记取双电源切换调试的。
2015-12-26 04:51:19
-
只记取一种调试就可以
2015-12-26 17:06:12