风】 2015-12-26 23:22:20 | 广东省 安装 | 11932查看 6回答
想问下如下图T接箱内部需不需要算电缆头?如果需要怎么计算呢?
是不是可以这样算(T接箱内部):2个95的电缆头,1个16的电缆头 帮帮我!谢谢大家
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图T接箱内部需要算电缆头,按T接电缆根数计算的,你这个就是5个电缆头。
2015-12-27 06:33:20
-
已采纳你好:每个T接箱内有二个5*95mm2的电缆头,是主电缆,引上、引下的,有一个5*16mm2的电缆头,到电表箱的。
2015-12-27 08:16:54
-
已采纳
T接箱内部只能计算1个16MM2的电缆头,立向主电缆头不需计算。
2015-12-27 08:43:44
-
已采纳T接箱内部只能计算T接端子,不能计算电缆头,设计中已经明确接缆方式T接,计算方式:T接电缆端子一相为一个。就是每个T接箱内有5个T接端子,每个电表箱处计算一个ZR-YJV5*16的电缆终端头即可。
2015-12-27 10:46:47
-
已采纳首先要了解工艺,T接不做电缆头,是直接剥皮压线,所以也无需计算。这个用T接箱,你就计算个数就行。 里边的T型端子含在T接箱的安装里。
2015-12-27 13:09:47
-
已采纳T接箱内部不需要计算电缆头,只需计算五个T接端子即可。
2015-12-27 19:06:47