• 想问下如下图T接箱内部需不需要算电缆头?如果需要怎么计算呢?

    是不是可以这样算(T接箱内部):2个95的电缆头,1个16的电缆头 帮帮我!谢谢大家

    95的电缆

    如下图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图T接箱内部需要算电缆头,按T接电缆根数计算的,你这个就是5个电缆头。

    2015-12-27 06:33:20 

  • 已采纳
    你好:每个T接箱内有二个5*95mm2的电缆头,是主电缆,引上、引下的,有一个5*16mm2的电缆头,到电表箱的。

    2015-12-27 08:16:54 

  • 已采纳

    T接箱内部只能计算1个16MM2的电缆头,立向主电缆头不需计算。

    2015-12-27 08:43:44 

  • 已采纳
    T接箱内部只能计算T接端子,不能计算电缆头,设计中已经明确接缆方式T接,计算方式:T接电缆端子一相为一个。就是每个T接箱内有5个T接端子,每个电表箱处计算一个ZR-YJV5*16的电缆终端头即可。

    2015-12-27 10:46:47 

  • 已采纳
    首先要了解工艺,T接不做电缆头,是直接剥皮压线,所以也无需计算。这个用T接箱,你就计算个数就行。 里边的T型端子含在T接箱的安装里。

    2015-12-27 13:09:47 

  • 已采纳
    T接箱内部不需要计算电缆头,只需计算五个T接端子即可。

    2015-12-27 19:06:47 