lijie 2015-12-31 16:06:29 | 山西省 安装 | 3237查看 3回答
电气安装工程及消防电安装工程中,是否需要金属软管
电气安装工程及消防电安装工程中,是否需要金属软管,最好有图片附上,多谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气安装工程及消防电安装工程中,是需要金属软管的,主要用在从干管引出到灯盒之间,一般是500~1000毫米长。
2015-12-31 16:48:10
-
电线保护管埋设在构体里时,穿过建筑物的沉降缝、伸缩缝、变形缝时要用金属软管。易扭曲变形和振动的地方要用金属软管,如电机接线等。
金属软管的安装长度一般在1M以内为宜,不宜过长。尚没有明确规范要求软管长度,具体长度要根据你的需要,一般在500mm-1000mm之间(经验值)。
2015-12-31 17:06:04
-
如果有吊顶,探测器,灯具安装在嵌入式吊顶中,一般需要用金属软管将灯具或者设备与接线盒连接
2015-12-31 17:01:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看