简单 2015-12-31 17:16:24 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3657查看 3回答
现浇板负筋长度设置问题
各位前辈,1、请问在设置现浇板负筋的长度时怎样定义为从梁的边线起开始计算长度?见附图,2、我在计算设置里面的设置见附图,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-01-01 09:30:13
-
这要根据设计标注的负筋长度数据所处位置设置,如果设计标注的负筋长度数据是由梁边时,那么你就要在工程量设置或属性中设置为“支座内线”。
2015-12-31 17:31:51
-
第30条是否包含支座改为(否),
单边标注是对的
2015-12-31 17:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看