希望 2016-01-03 09:14:31 | 山东省 其他专业 | 34032查看 4回答
室外电缆穿钢管埋地敷设套定额
请问小区内或者学校内的室外电缆穿钢管埋地套那些定额?这个电缆是在电井和电井之间穿钢管然后埋地敷设的,全长的电缆都穿管,不是进户的那种。麻烦老师给说明一下,电缆井安装应该套哪些定额?电缆穿钢管埋地套那些定额?麻烦老师列一下项
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳小区内或者学校内的室外电缆穿钢管埋地套挖填电缆沟、钢管敷设、电缆穿管敷设相应的定额子目,这个电缆是在电井和电井之间穿钢管然后埋地敷设的,全长的电缆都穿管,不是进户的那种。电缆井安装应该套相应的建筑定额中相关的 井壁、井盖、井底、井壁抹灰等 定额子目。
2016-01-03 09:27:50
-
室外电缆穿钢管埋地敷设套电力电缆敷设里面相应的埋地定额,电缆井应该套相应土建定额。
2016-01-03 09:18:44
-
室外电缆穿管埋地敷设套用一下定额子目:
1、电缆沟土方开挖回填定额子目;
2、电缆保护管钢管敷设定额子目;
3、电缆井要套土建检查井的砌筑、抹灰、井盖安装、土方开挖回填定额子目
2016-01-03 09:33:14
-
检查井由土建计算。安装部分套下列定额;
2016-01-03 10:56:18