vostour 2016-01-03 17:52:37 | 河北省 土建 | 2316查看 2回答
彩钢屋面脚手架
套河北2012定额,单层钢结构工程,檐高18.7m,屋面彩钢复合板厚100,请问屋面彩板安装脚手架怎么计算?算满堂吗?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不能算满堂的,因为现场施工是不会搭满堂脚手架的,而且计算规则说明的很清楚,墙面和屋架都有说明的,详见下图。钢屋架是按柱子周长+3.6然后套相应高度的双排外脚手架乘0.6的系数的。
墙板是套用相应高度的双排外脚手架乘0.25的系数的
2016-01-03 22:13:16
-
套河北2012定额,单层钢结构工程,檐高18.7m,屋面彩钢复合板厚100,屋面彩板安装脚手架是可以套满堂脚手架定额的,但应该乘以0.5的系数。
2016-01-03 20:36:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看