墙柱变截面问题
剪力墙在2.950处变截面,变截面前也就是地下室顶板至2.950处,墙厚是300,水平分布筋为C10@200,垂直分布筋为C10@200,拉筋为A6@400*400,变截面后墙厚为200,水平分布筋C8@200,垂直分布筋为C8@200,拉筋不变,请问我在算钢筋时变截面处钢筋该怎么处理??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别定义两个不同厚度的剪力墙,然后在属性编辑器里输入各自的钢筋信息和底、顶标高,切换到绘图界面布置上,变截面处软件会自动处理的,墙垂直分布筋由C10变成C8,无须做任何处理,直接在连接区搭接就行了。
2012-11-27 13:53:31