Scarlet Ballet 2016-01-05 16:51:50 | 山东省 安装算量GQI | 1636查看 2回答
WDZ是回路编号,YJY是导线型号怎么没找着?无端子接线 还有电缆头 套多大的 如何判断??
WDZ是回路编号,YJY是导线型号怎么没找着? 还要那个 无端子接线 、还有电缆头 套多大的 这个如何判断??比如这两个分别套多少的????? 50*4+1*25 = =。问题补充:根据里面最大的一根导线界面套 电缆头?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
WDZ-YJY-4*50+1*25是1根无烟低卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套五芯电力电缆,(4芯50mm2+1芯25mm2). 按50的规格套定额子目。
WDZ-YJY-4*70+1*35是1根无烟低卤阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套五芯电力电缆,(4芯70mm2+1芯35mm2). 按70的规格套定额子目。
按电缆头计算,不再计算铜接线端子。
2016-01-05 17:17:57
-
WDZ是回路编号,YJY是导线型号怎么没找着?【WDZ不是回路编号,是指电缆是无卤低烟阻燃,YJV表示交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电缆,不是电线。 不套无端子接线,一根只套两个电缆头即可,立面包含了端子。套最大芯那个,比如4*50+1*25就按50来确定,套120以内的子目。4*70+1*35就按70来定。根据里面最大的一根导线界面套电缆头,电缆也一样。另外五芯的还要乘以1.3系数。切记工程量按单根长度计算,不乘以4或1。套电缆章节电力电缆相应截面的子目。
2016-01-05 19:29:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看