    约束边缘住非阴影区纵筋数量?非阴影区长度450,墙纵筋间距200,非阴影区纵筋该怎么布置?布置几根?

    非阴影

    纵筋间距

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非阴影区按墙布置,输入定义内的就是间距200,阴影部分是约束端柱,按暗柱处理。

    2016-01-06 07:06:10 

  • 你好:出现这种情况我们都是及时咨询一下设计人员,让他们拿出处理方案,一般不会多布置钢筋,可以把约束边缘放大或者减小一点,至少要符合钢筋的排布模数。