钢筋算量锚固问题
柱梁砼标号不同时,比如柱砼C60,梁砼C30.千赢官网首页登录入口2013钢筋算量默认是按梁砼锚固长度计算,如果按柱砼算梁的锚固长度,该怎么设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱梁砼标号不同时,比如柱砼C60,梁砼C30.千赢官网首页登录入口2013钢筋算量默认是按梁砼锚固长度计算,如果按柱砼算梁的锚固长度,该怎么设置?
你好:如果只想考虑按C60来计算梁的锚固,可以把框架梁的混凝土标号改为C60。
2016-01-06 07:28:46
-
我建议还是在绘图界面逐个修改梁的锚固长度或者混凝土标号。因为梁还有以梁为支座的时候,只要梁的宽度够大,就会产生直锚而出现错误。在绘图界面修改可以直观看到具体情况,又可以批量多选,可以避免发生错误。
2016-01-06 10:55:18
-
属性编辑--搭接锚固--混凝土强度等级中修改砼标号
2016-01-06 07:02:38
-
修改混凝土等级既可。
2016-01-06 07:27:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看