longyulin86 2016-01-06 15:06:44 | 广东省 安装 | 800查看 7回答
刚性套管的定额问题
10广东定定额中“穿过剪力墙、天面层及水池的套管执行第六册《工业管道工程》C.8章相应的项目” 假如一条管道DN100穿过以上三个地方,请问这个刚性套管套DN150套的是DN100的定额还是套DN150的定额呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
刚性套管需要套比实际大2号的,你的管子是100就要套150的,为什么要大2号呢,第一是为了穿管的时候方便,第二里面会填充柔性材料,防止损坏管子
2016-01-06 15:31:09
-
你好:定额是套DN100的。
2016-01-06 15:31:31
-
亲,您应该选择150的套管
要大于您的管道直径的
2016-01-06 15:24:38
-
第六册工业管道工程:刚性、柔性防水套管按被套管管径套用子目
2016-01-06 16:52:29
-
如果是刚性套管应该套DN150
2016-01-06 16:18:50
-
全统解释汇编里有说明,定额中的公称直径是指管道的公称直径,而不是套管的公称直径。所以这个应该按DN100套定额
2016-01-07 10:59:35
-
10广东定定额中“穿过剪力墙、天面层及水池的套管执行第六册《工业管道工程》C.8章相应的项目” 假如一条管道DN100穿过以上三个地方,请问这个刚性套管套DN150套的是DN100的定额还是套DN150的定额呢?
全统解释汇编里有说明,定额中的公称直径是指管道的公称直径,而不是套管的公称直径。所以这个应该按DN100套定额,主材则要按DN150计算
包括第八册给排水的套管,也如上述套定额
2016-01-08 11:36:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看