耶ǎヘ 屎哥得嘛 2016-01-06 22:21:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 5108查看 3回答
基础联系梁遇桩和承台的问题
如设计图上大样,多跨基础联系梁遇桩基时上下部贯通钢筋均应该连续通过。。遇承台时候上下部钢筋均断开。。在钢筋算量软件的计算设置中,只有基础联系梁遇中间支座是否连续通过的选项。 如何设置才能让基础联系梁遇桩基连续通过,遇承台断开。。绘图界面的设置上下部钢筋遇承台,不能选中基础联系梁。 望各位朋友解惑。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如设计图上大样,多跨基础联系梁遇桩基时上下部贯通钢筋均应该连续通过。。遇承台时候上下部钢筋均断开。。在钢筋算量软件的计算设置中,只有基础联系梁遇中间支座是否连续通过的选项。 如何设置才能让基础联系梁遇桩基连续通过,遇承台断开。。绘图界面的设置上下部钢筋遇承台,不能选中基础联系梁。
用基础连系梁来定义基础梁,然后用桩承台定义桩承台,画上后,在绘图区中设置桩承台为支座,然后右键菜单中选择上下部钢筋是否连续通过或断开.
2016-01-07 09:16:41
-
多跨基础联系梁遇桩基时上下部贯通钢筋均应该连续通过,遇承台时候上下部钢筋均断开。在钢筋算量软件的计算设置中,基础联系梁遇中间支座是否连续通过的选项,选择 否 即可,桩构件不要选择为支座就可以。
2016-01-07 08:16:08
-
钢筋算量软件的计算设置中,只有基础联系梁遇中间支座是否连续通过的选项,这个选择连续通过。画基础联系梁的时候遇到桩时连续画过,遇到承台时画到承台边即可。
2016-01-07 08:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看