• 关于电气导线子目

    1.管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5 2.管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 以上为定额子目,当导线为BV-2.5套取序号1子目;为BV-2*2.5时,有人说套子目1,工程量X2,是否正确? 在请问,导线为BV-5*1.0如何套取子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    导线的种类不同所套的定额也不同,要正确对应,比如BV线就要套管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 定额子目,这个子目是以单线计算工程量的,导线为BV-5*1.0就套取1.0线定额子目的,工程量长度为你量好的图上长度*5。如果是RVS软线就要套多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面子目,工程量是以整个二芯长来计算的,而不是按单芯来计算。

    2016-01-07 11:42:02 

  •      1.管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5   2.管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 以上为定额子目,当导线为BV-2.5套取序号1子目;为BV-2*2.5时,套子目1,工程量是不需要X2的,它是不正确的,因为定额是以 单芯导线计算的,如果是2*2.5 就要*2的,导线为BV-5*1.0就套取2.5平米线定额子目的。

    2016-01-07 11:35:58 

  • BV-2*2.5时,有人说套子目1,工程量X2,是正确。导线为BV-5*1.0,套取1.5以下的电线子目,工程量*5.