Almost.L 2016-01-07 16:47:36 | 广东省 安装 | 10870查看 6回答
请问消防管超高费这么计取
如题,管道超过3.6m人工系数要×1.1,这是定额里规定的。 假设管道共110m,其中10m为超高的,那么处理方法是不是我在套定额的时候先正常套取不超高管道的定额共100m,然后再套一边超高管道的定额标注为超高的10m,修改其中定额中人工系数为1.1?就是套两次定额其中一次标注为超高的的意思,这样处理是正确的吗 ?因为我看定额里第12册还有个超高增加费,这个是怎么计算的。如果不对的话要怎么处理才对,如果可以麻烦您套完后截图一下可以吗,万分感谢各位老师~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个超高属于操作物超高增加费,可以这样计算。超高增加费是超过六层或20米增加的费用。都可以在安装费用里勾选并在计算规则里设置高度。系统原因不能附图,请原谅。
2016-01-07 17:52:39
-
两种,一种是全部算超高,一种是超出部分算超高,根据你们地区的施工惯例去套
2016-01-08 10:20:56
-
你好:按定额规定只能计算超过定额规定以上的工程量,然后乘以系数。
2016-01-07 18:20:13
-
假设管道共110m,其中10m为超高的,在套定额的时候正常套取不超高管道的定额共100m,再套一遍超高管道的定额标注为超高的10m,修改其中定额中人工系数为1.1。就是套两次定额其中一次标注为超高的的意思,这样处理是正确的。
2016-01-07 20:26:23
-
你好:安装工程有超高增加费和高层增加费,超高增加费是只操作物的距地高度,也就是管道安装高度超过3.6米,人工系数×1.1,高层增加费是建筑物的高度超过20米或七层以上所增加的费。你计算管道超过的做法是对的。12册的超高增加费,和你做管道的超高费是一样的道理,安装工程各册超高费的计取是不同的,执行那册的定额就按相应册的定额计取超高费。
2016-01-07 19:29:33
-
你计算管道超过的做法是对的
2016-01-08 11:19:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看