chocolate豆豆 2016-01-08 11:15:29 | 北京市 安装 | 2712查看 3回答
2012北京定额中低压配电箱调试什么情况下计取?很急,请大师指点!
1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取? 2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取?
答:配电箱安装完毕后均需要调试合格后交付使用。只要安装了低压配电箱就要记取调试子目。
2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格?
答:成套配电箱出厂前厂家对产品均做出厂检测与调试,厂家是对配电箱内的电气元件的检测与调试,是合格产品必备的条件。北京12定额低压配电箱调试是指配电箱本身及下口所带线路的调试,但不含末端设备的调试。
3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?答:只要施工单位做过调试(必须做),就要计算的,电气施工验收规范有明确规定。
以上来自2012北京市建设工程预算定额培训教材--通用安装二101页
2016-01-09 10:57:42
-
1.2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取?
答:经过全负荷试运行调试合格后,
2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格?
答:合格产品是必备的条件。
3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?
答:做过调试(必须做),就要计算。
2016-01-08 12:18:17
-
2012北京定额中低压配电箱调试(按回路)什么情况下计取? 2.采购成套配电箱出厂前是否已调试合格? 3.施工单位安装成套配电箱时,是否还需计取低压配电箱调试(按回路)费用?
--:配电箱在出厂前都是调试了的不单独记取,我们记取的调试是低压开关柜的调试。他们安装好后控制整个回路,叫送配电调试。
2016-01-08 12:00:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看