安装算量 2016-01-13 10:48:09 | 陕西省 安装 | 1325查看 1回答
电气施工要求
合同上是这样写的(二)电气施工范围: 1、室内电力及照明工程 除高低压配电房内电气安装工程(含配电房内桥架)外,室内所有与电气工程相关的内容(含变更)均包含在施工范围内,包括室内强电桥架、室内到室外电缆沟、电缆井、电井管道的管网敷设,并包括所有电气专业的线管敷设、孔洞预留、修补塞缝等内容等。并满足如下要求:配电房采用防爆日光灯、设备房(土建施工要求)须砌筑门坎(高度不低于甲方要求,待所有设备进入机房后施工) 、所有设备房墙及地面按图施工完成,电梯井道(圈梁等受力构件)的施工必须按照电梯供货商提供的井道图施工。 2、室外电气工程 室外部分包括室外强电管网、电缆敷设、电信等弱电管网、室外所有强电井、电信弱电井砌筑及在井底敷设直径 100MM 的排水管就近接入雨水检查井。 最后合同又补充了(低压配电柜至各楼层配电箱的电气工程有乙方负责施工,各楼层配电箱至用户端等将视装修工程进度情况,由业主确定。)作为乙方的预算员话,我只要算到每层的层配电箱处,请前辈指导
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、室内部分除高低压配电柜及配电房内的桥架安装外,其它的全部要计算,包括配电房的照明。
2、室外的全部都要施工的,另补充从配电房的低压配出线至各楼层的配电箱部分也要计算,从楼层配电箱至用户终端部分待定。
2016-01-13 11:35:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看