linlei600 2012-11-24 16:09:17 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1853查看 6回答
约束边缘构件如何跟暗柱一起绘制
您好。请问约束边缘构件如何跟暗柱一起绘制。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳注:该节点柱异形编辑,无论是包含约束300或者不包含均不能完全正确计算钢筋量,只能是接近值 1、包含边缘300的柱编辑,如果把双排拉筋及4支墙纵筋都布置上,软件就会计算墙纵筋的搭接长度是按照柱要求(除非墙纵筋不采用搭接形式),墙纵筋的起始距离就不是纵筋间距,而是5cm 2、不包含边缘300的柱编辑,采用其他钢筋输入拉筋时,软件在计算时拉筋的数量就对300宽有重复计算,所以可通过墙拉筋的计算方式来调整 3、笔者认为,楼主在建立这个构件时,不需要绘制300边缘,见下图2
2012-11-25 03:39:52
-
整体定义成一个异形暗柱,在截面编辑里布置。
2012-11-24 16:20:08
-
为了箍筋定位准确,用异形编辑,要处理一下
2012-11-24 16:39:40
-
你可以选择新建异性构件,然后截面编辑,调整钢筋,通过对齐等功能键布置,如图。。。。。。。。。。
2012-11-24 16:30:36
-
可以单独定义参数化暗柱绘图
2012-11-24 18:11:18
-
暗柱范围内以异形柱做,其在暗柱外的纵筋与暗柱纵筋相同,根数可以加入则合为37C20;其拉筋加在暗柱的“其它箍筋”项中。
2012-11-24 21:28:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看