muwan718 2016-01-14 15:37:14 | 北京市 安装 | 5071查看 5回答
消防管道安装中的卡箍
消防管道卡箍连接中,定额给定了每米0.167个卡箍连接件,这是定制6米管道连接卡箍。单实际安装施工中,弯头、三通、变径均飞、法兰等需要卡箍连接。这类管件安装中卡箍安装如何处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防管道卡箍连接中,定额给定了每米0.167个卡箍连接件,这是定制6米管道连接卡箍。但实际安装施工中,弯头、三通、变径均飞、法兰等需要卡箍连接。这类管件安装中卡箍安装如何处理?
答:沟槽管件连接时需要的卡箍,其安装费含在沟槽管件的安装费中,其卡箍的材料费与沟槽管件的材料费一同,另行计算(即一同输入沟槽管件的未计价材料费中)。
注:管道沟槽连接中使用的卡箍,不得另行计算。
2016-01-14 16:39:27
-
弯头、三通、变径均飞
--:安装定额,卡箍单算。一个弯头俩卡箍,三通记取三个卡箍,变径如果都是卡箍连接件记取两个。
2016-01-14 16:30:37
-
可以按实际发生的卡箍数量确定
2016-01-14 15:58:04
-
不用套定额,管道定额已含管件安装。只要补充管件主材就可以了
2016-01-14 15:58:05
-
泵房应该套工业管道定额。那么卡箍应该按实际发生补充主材费用到管件定额中即可。
2016-01-14 20:55:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看