qinmi2012 2016-01-17 17:18:04 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1199查看 4回答
单板多板铺设钢筋问题
问题一,如下图说明,图纸只说莫注明的底板钢筋为C8@200双向,面筋为C8@200,请问是不是【1】处只铺设C8@200XY双向,【2】处是C8@200双向+支座负筋,【3】是双层双向钢筋?问题二【5】中底筋是C8@200XY双向,请问这种多块的板子,一般是用千赢官网首页登录入口的单板铺设还是多板,因为单板铺设肯定比多板铺设钢筋含量多一点,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-01-18 08:53:51
-
问题一,如下图说明,图纸只说莫注明的底板钢筋为C8@200双向,面筋为C8@200,请问是不是【1】处只铺设C8@200XY双向,【该位置不是现浇板,没有钢筋的】
【2】处是C8@200双向+支座负筋,【是底板双向布置c8-200,+支座负筋】
【3】是双层双向钢筋?【是双层双向的】
问题二【5】中底筋是C8@200XY双向,请问这种多块的板子,一般是用千赢官网首页登录入口的单板铺设还是多板,因为单板铺设肯定比多板铺设钢筋含量多一点,
底板钢筋单板布置和多板布置是一样的,你的这个应该是要按单板布置,因为单板布置的钢筋长度为1/2支座宽和5*d,支座的1/2宽度一般都能满足5d这个条件,所以深入支座的宽度按1/2布置和通长布置是一样的工程量
2016-01-17 17:35:04
-
你的1是按未标注布置底部和面部钢筋C8-200;2、3、5设计已经标注有板面负筋,那么就是按未标注的底部钢筋C8-200布置。
2016-01-17 17:44:00
-
①底筋x、y方向C8@200②负筋C8@200板跨度长度的1/3、1/4布置。
2016-01-17 21:21:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看