梅葬蕊87222 2016-01-19 15:21:35 | 陕西省 安装 | 2094查看 8回答
电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,那么此时电缆是否要再套管内穿线子目呢?
电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,那么此时电缆是否要再套管内穿线子目呢?如果需要套管内穿线,应该套哪个?管内穿线不是都指的是BV 线么?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
全统定额解释汇编中关于电缆:一般电缆敷设定额综合了土沟内直埋、穿管、支架桥架上、沿钢索、沿墙等按比例综合计算的方式。
因此,电缆不能再套管内穿线子目。可以再看一看本省定额的具体规定。
2016-01-20 11:00:25
-
同意楼上的回答。
2016-01-20 06:56:48
-
电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,此时电缆是要再套管内穿电缆子目。
2016-01-20 09:12:04
-
保护管即使小于100,也是套100的子目,不能套配管的子目;电缆也不能套管内穿线子目,套电力电缆敷设的子目
2016-01-20 12:10:27
-
电缆保护管敷设DN小于100时,套配管配线子目,此时电缆不能再套管内穿线子目,直接套电缆章电缆穿管敷设子目。
2016-01-19 20:55:07
-
电缆保护管敷设如果DN小于100时,定额套配管配线子目,电缆不能再套管内穿线子目,应该直接套电缆章电缆穿管敷设定额子目。
2016-01-20 09:59:27
-
电缆安装穿管。走桥架等是不分敷设方式的,直接套电缆章节定额就可以了。建议你看看定额说明就清楚
2016-01-20 10:23:42
-
按你描述的,一共只能套两个定额项,一是电缆敷设,一是电缆保护管,在没有其他项了
2016-01-20 10:43:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看