挥霍青春后悔了今生 2016-01-20 18:49:36 | 重庆市 安装算量GQI | 1352查看 2回答
重庆消防管道正三通,正四通,弯头,支架2008定额
九、管道支吊架制作安装定额中包括了支架、吊架及防晃支架。 是不是不用套支架定额?但是我问了很多人多要套 消防DN100以上正三通 正四通 弯头 大小头 这个是补充主材计价嘛? 消防DN100以下不计算? 给排水一样?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,这样的问题你最好查看重庆的定额说明。或者询问你们当地的造价人员。各地区消防在定额套用上还是有一定差异的。
1、一般情况消火栓管道如果套用八册定额的话,同给排水说明。DN32以下不用计算支架。以上要计算。
喷淋管要计算所有的支吊架并套取相应定额。
2、管件有定额要单独统计套用。
3、如果DN100以下是螺纹连接,看看是不是需要计算玛钢件。以上的沟槽管件单独统计。
4、给排水是否一样,看定额说明。
以上仅供参考,地区有差异,以防误导。
2016-01-21 08:57:28
-
九、管道支吊架制作安装定额中包括了支架、吊架及防晃支架。 是不是不用套支架定额?但是我问了很多人多要套 消防DN100以上正三通 正四通 弯头 大小头 这个是补充主材计价嘛? 消防DN100以下不计算? 给排水一样?
1.支架定额包含了这些项目,但支架是需要定额的,说的很明确。
2.正三通,正四通,弯头这些是消防沟槽件,第八册里面有沟槽件定额,不用补充计价
3.一般沟槽连接的是DN80及以上,DN70下面就是丝接,不需要算沟槽件了
4.给排水没有沟槽连接,所以不需要算沟槽件
2016-01-21 08:04:27
-
各位老师,为什么安装算量风管识别的通头(弯头、三通、四通···)不在工程量里面呀
各位老师,GQI2018为什么安装算量风管识别的通头(弯头、三通、四通···)不在工程量里面呀,请问该怎么设置呢 请各位专家指教
-
安装算量软件在消防算量中,卡箍的数量是否包括沟槽管件所需的卡箍?
安装算量软件在消防算量中,卡箍的数量是否包括沟槽管件所需的卡箍?比如沟槽弯头、三通、四通、机三通这些管件的卡箍是否已经计算在报表的卡箍总数里面了?
-
安装算量软件在消防算量中,卡箍的数量是否包括沟槽管件所需的卡箍?
安装算量软件在消防算量中,卡箍的数量是否包括沟槽管件所需的卡箍?比如沟槽弯头、三通、四通、机三通这些管件的卡箍是否已经计算在报表的卡箍总数里面了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看