misterL 2016-01-21 21:40:41 | 四川省 其他专业 | 2901查看 3回答
电气配管吊顶敷设问题
SCE是在吊顶内敷设,是平放在吊顶上吗还是其他?我看到清单内没有配管的支架,吊顶能够承受敷设在上面的配管工程量吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、SCE是在吊顶内敷设,是平放在吊顶上吗还是其他?
答:用管卡将电线管固定在顶板上或在吊架(固定在顶板上)上面敷设。
二、我看到清单内没有配管的支架,吊顶能够承受敷设在上面的配管工程量吗?
答:规范规定禁止利用吊顶的龙骨做电线管的吊架,必须采用独立的吊架(电线管自己的支吊架)。
2016-01-22 08:36:23
-
SCE是在吊顶内敷设,可以直接固定在吊顶龙骨上的。吊顶完全能够承受敷设在上面的配管工程量。
2016-01-21 23:07:05
-
你这是两个方面的内容:
1、施工方面:按照施工规范去施工,肯定不可能直接放在吊顶上,必须单独做吊杆或者支架进行独立固定后才能进行管路敷设,你直接放在吊顶上面肯定是不行的,过不了几天,吊顶就变形了;
2、造价方面:电管敷设定额中的人材机,材料项中就含有各种需要的支架辅材。
2016-01-22 17:12:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看