王燕 2016-01-22 00:48:21 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 585查看 3回答
为什么封闭的剪力墙有一个角的外部钢筋没有连续通过?
为什么封闭的剪力墙有一个角的外部钢筋没有连续通过(剪力墙围成了一个正方形)?而是在转角的地方截断了,也没有锚固,也没有搭接、。(其他3个角的外部钢筋都是连续通过)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不看您的工程文件,不能给您解答的
您连线哒哒客服求助吧
请客服看我您的工程设置再做解答
2016-01-22 07:58:13
-
你好,应该计算后自己调整一下,那是剪力墙没有合并到一起的缘故。你可以看看是不是吧
2016-01-22 08:21:07
-
答:这一问题我多次求证,结论是:钢筋总重量是准确的,只是三维显示,和报表中,钢筋形状不完美,断开显示和断开出报表,个人认为是电脑技术暂无法完美处理。期待下一版本的完善。
2016-01-22 08:51:03
-
定义一个剪力墙,为什么两段剪力墙的钢筋三维显示不一样的结果呢
基础部分剪力墙中,定义一个剪力墙,为什么两段剪力墙的钢筋三维显示不一样的结果呢?左边一段没有锚固筋,右边一段却有?是怎么回事?
-
GGJ2009中当剪力墙之间画了一个框架柱的时候,墙外边和柱外边对齐了,两边的墙合并之后,为何其外侧水平钢筋是断开算的?
GGJ2009中当剪力墙之间画了一个框架柱的时候,墙外边和柱外边对齐了,两边的墙合并之后,为何其外侧水平钢筋是断开算的?
-
我这有一栋框剪结构的房子,是算钢筋,剪力墙上面没有暗梁,那么梁需不需要通过剪力墙?问题补充:通过不通过钢筋计算出来的量有没有区别?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看